接地線

接地線


接地線簡介
      家用電器設備由于絕緣性能不好或使用環境潮濕,會導致其外殼帶有一定靜電,嚴重時會發生觸電。為了避免出現的事故可在電器的金屬外殼上面連接一根電線,將電線的另一端接入大地,一旦電器發生漏電時接地線會把靜電帶入到大地釋放掉。另外對于電器維修人員在使用電烙鐵焊接電路時,有時會因為電烙鐵帶電而擊穿損壞電器中的集成電路,這一點比較重要。使用電腦的朋友有時也會忽略主機殼接地,其實給電腦主機殼接根地線,在一定程度上可以防止死機現象的出現。
 
  在電力系統中接地線: 是為了在已停電的設備和線路上意外地出現電壓時保證工作人員的重要工具。按部頒規定,接地線必須是 25mm 2 以上裸銅軟線制成。
 
  電器中,接地線就是接在電氣設備外殼等部位及時的將因各種原因產生的不**的電荷或者漏電電流導出的線路
    
接地線使用說明

 ?。?)掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。
 
  (2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。
 
  (3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。
 
 ?。?)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。
    
高壓接地線

1. 高壓接地線概述:

 ?。?)高壓接地線作用: 高壓接地線是用于線路和變電施工,為防止臨近帶電體產生靜電感應觸電或誤合閘時保證**之用。
 
 ?。?)高壓接地線結構: 攜帶型高壓接地線由絕緣操作桿、導線夾、短路線、接地線、接地端子、匯流夾、接地夾。
 
 ?。?)高壓接地線制作工藝:石家莊科銳電氣有限責任公司專業生產接地線,制作工藝優良-- 導線夾、接地夾是采用上等鋁合金壓鑄成形;操作棒采用環氧樹脂彩色管,絕緣性能好,強度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑;接地軟銅線采用多股上等軟銅線絞合而成,并外覆柔軟、耐高溫的透明絕緣護層,可以防止使用中對接地銅線的磨損,銅線達到疲勞度測試需求,確保作業人員在操作中的**。

2. 高壓接地線分類:

  (1)高壓接地線按照使用環境可以分為:室內母排型接地線(JDX-NL)和室外線路型接地線(JDX-WS)。 (2)高壓接地線按照電壓等級可分為:10KV接地線,35KV高壓接地線,110KV接地線,220KV高壓接地線,500KV高壓接地線

3. 技術參數:

 ?。?)10KV高壓接地線 絕緣桿部分長度:700 mm 握手部分長度:300 mm 金屬接頭部分長度:50 mm 節數:1 桿徑:30mm 總長(不包括線夾):1050 mm
 
 ?。?)35KV接地線 標稱截面:25mm2 總根數:810 平均直徑(mm):0.2mm 計算截面:(mm2):25.43 金屬接頭部分長度:50 mm 節數:1 桿徑:30mm
 
 ?。?)110KV高壓接地線 標稱截面:35mm2 總根數:1136 平均直徑(mm):0.2mm 計算截面:(mm2):35.67 絕緣桿部分長度:1360 mm 握手部分長度:700 mm 金屬接頭部分長度:140 mm 節數:2 桿徑:30mm 總長(不包括線夾):2200 mm