JDX-10KV接地線的詳細介紹 |
JDX-10KV接地線 一、JDX-10KV接地線技術要求: (一)帶線夾電纜的拉伸試驗 電纜與線夾: 1.平均施加拉力:2.5KN 2.持續時間:30S合格 電纜與連接束: 1.平均施加拉力:2.5KN 2.持續時間:30S合格 (二)JDX-10KV接地線外觀尺寸 1.標稱截面:25mm2 2.總根數:810 3.平均直徑(mm):0.2mm 4.計算截面:(mm2):25.43 5.絕緣桿部分長度:700 mm 6.握手部分長度:300 mm 7.金屬接頭部分長度:50 mm 8.節數:1 9.桿徑:30mm 10.總長(不包括線夾):1050 mm (三)JDX-10KV接地線線夾連接強度試驗 線路端線夾 1.額定緊固力矩:14N.m 2.試驗值:28合格 接地端線夾 1.額定緊固力矩:14N.m 2.試驗值:28合格 (四)有末端配件電纜的疲勞試驗 1.荷載重量:1250g 2.總根數:810 3.折斷數:4 4.損壞率:0.5% (五)JDX-10KV接地線線路端夾的配合 1.線夾材料為鋁合金;操作靈活方便。 2.在接點處,線夾與電纜的表面及形狀配合良好。 (六)JDX-10KV接地線標記的耐久性試驗: 1.肥皂水布擦洗時間:15S合格 2.酒精布擦洗時間:15S合格 (七)接地操作桿抗彎試驗 1.抗彎力:25N 2.偏轉:≤15 3.超抗彎力:37.5N 4.持續時間:30S 無異常合格 (八)接地操作桿的絕緣試驗:(依據DL408-91 第175條之規定) 1.試驗電壓:100KV 2.試驗長度:0.4M 3.持續時間:1min合格 二、JDX-10KV接地線使用說明: 1、 核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。 2、 安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。 3、 掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。 4、 接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。 三、注意事項 1、 在儲存時應保證干燥通風,避免受潮影響絕緣桿絕緣性能。 2、 每次使用前均應認真檢查接地線是否完好,軟塑銅線應無裸露、斷頭,螺母無松脫。否則不得使用。 3、 該產品應保持整潔、干凈,不得隨地亂摔。 4、 注意清潔衛生工作,預防泥沙、臟物進入產品孔隙之中,從而影響接地線正常使用。 |